Прибор для измерения кол-ва жидкости

Простейшие вопросы в области инженерной разработки
alexei888
beginner
beginner
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 11:59
Версия LabVIEW: 6
Контактная информация:

Прибор для измерения кол-ва жидкости

Сообщение alexei888 »

Помогите новичку ! Хочу собрать прибор для измерения кол-ва жидкости, принцип работы- установлен наружный датчик который измеряет перепад по давлению
допустим давление в сосуде 4кг/см жидкость вытекает давление в нем падает до 3кг/см в этот момент открывается клапан входа жидкости в сосуд и давление опять поднимется до 4кг/см ( в момент когда давление падает до 3кг/см -и начинается Счет кол-ва жидкости) сколько раз снизится давление до 3кг/см - это запишется в счетное устройство ( допустим 0,025+0,025=0,025+0,025= )0,025-это коэффициент для счета( кол-во вытекающей жидкости)
Я попробовал что-то собрать но НЕ знаю как соединить ее с счетным устройством
Вложения
1.jpg
2.jpg
Аватара пользователя
dadreamer

Activity Professionalism Автор
professor
professor
Сообщения: 3926
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:33
Награды: 4
Версия LabVIEW: 2.5 — 2022
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 127 раз
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение dadreamer »

Ну, для начала вам следует поместить программу в цикл While с частотой, скажем, 100 мс, а счетчик падений давления пропустить через сдвиговый регистр. При выполнении условия срабатывания клапана в Case прибавляйте к счетчику нужное число и отправляйте в регистр.
Аватара пользователя
Jakob Brontfeyn

Activity Gold Silver Black
expert
expert
Сообщения: 1729
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
Награды: 6
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение Jakob Brontfeyn »

С тебя бутылка
Вложения
klapan.llb
(68.44 КБ) 203 скачивания
alexei888
beginner
beginner
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 11:59
Версия LabVIEW: 6
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение alexei888 »

Jakob Brontfeyn
Большое спасибо за помощь, вы настоящий волшеник! Я пока дошел бы до этого много времени бы прошло.Программа отличная, извените меня за нескромность если бы ее чуть-чуть доработать будет вообще Фантастика просто Супер. :super:

Помогите изменить (подкоректировать) программу. Хотел сам попробовать неполучается –боюсь испортить . Мне немного трудно я Техник-Мехайник.
На этом принципе у меня работает в Механике этот прибор (механический Манометр давления, Геркон который дает Вкл и Выкл. Клапана и калькулятор – мне сказали что это каменный век смеются с меня- как мне было проще на тот момент я и сделал.
Хотелось бы идти в ногу со временем. Заранее Вас Благодарю с уважением Алексей
Вложения
1 (forum).jpg
2-forum.jpg
Аватара пользователя
Jakob Brontfeyn

Activity Gold Silver Black
expert
expert
Сообщения: 1729
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
Награды: 6
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение Jakob Brontfeyn »

Я электрик, КИП-овец и АСУ-шник поэтому работу електроконтактного манометра обьяснять мне не надо.
Учтите, что мой пример симуляционный, просто так перенести его на реальный обьект нельзя,
надо будет сделать кое что дополнительно для безопасности.
Понятно, что уровень в LV у Вас вообще нулевой, если трудности вызывает установка шкалы,
замена констант на контролы и выполнение операции умножения.
Смотрите новый пример.

P.S.
Подумал вдруг, а может заинтересует пример выполненный на базe
элементов моего тулкита для ПЛК-программирования в LV.
http://www.labviewportal.org/viewtopic. ... =45#p43928
Здесь не надо много думать, просто соединяешь типовые блоки
характерные для ПЛК-шных задач, сделал в этой же теме второй пример
klapan_PLC.llb
Вложения
klapan_new.llb
(72.31 КБ) 161 скачивание
klapan_PLC.llb
(137.05 КБ) 141 скачивание
alexei888
beginner
beginner
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 11:59
Версия LabVIEW: 6
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение alexei888 »

Jakob Brontfeyn
Здравствуйте ! Огромное Спасибо за подержку. Открыл новое вложение klapan_new.llb все отлично работает. суматор считает как я хотел,
вот только Min и Max значения ( НЕльзя изменить там стоит 3кг ---5кг,а я хочу поставить 6.5кг----- 9.2кг) В эклуатации давление будет меняться.
Подскжите пожалуйста, у меня наружный датчик давления от ав-ля ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (напряжение работы от 0Вольт -до 12 Вольт) я спаял схемку чтоб на выходе дачика не выходило 12 Вольт-- а 5Вольт для последующего соеденения с USB портом (я правельно сделал ???)
У меня еще вопрос, Как соеденить программу с наружным датчиком ??? и как ( ПОДАВАТЬ команду на Наружный клапан ???) на одну ножку USB чтоб
далее Вкл светодиод и далее он Вкл клапан на 12Вольт.
Заранее Вас Благодарю с уважением Алексей
AndreyDmitriev

Activity Professionalism Tutorials Gold Black
VIP
VIP
Сообщения: 1339
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 00:42
Награды: 6
Версия LabVIEW: 6.1 - 2024
Откуда: Германия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение AndreyDmitriev »

alexei888 писал(а): Подскжите пожалуйста, у меня наружный датчик давления от ав-ля ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (напряжение работы от 0Вольт -до 12 Вольт) я спаял схемку чтоб на выходе дачика не выходило 12 Вольт-- а 5Вольт для последующего соеденения с USB портом (я правельно сделал ???)
У меня еще вопрос, Как соеденить программу с наружным датчиком ??? и как ( ПОДАВАТЬ команду на Наружный клапан ???) на одну ножку USB чтоб
далее Вкл светодиод и далее он Вкл клапан на 12Вольт.
Это сильно! Нет, так сделать не получится. Вам надо взять что-то типа NI USB-6501, датчики подключить на клеммы этого устройства, а его уже по USB подключить к компьютеру и читать сигналы (и включать светодиоды и клапана)с помощью NI-DAQmx. Там 24 входа/выхода, но они, правда TTL - чтобы двенадцативольтовым клапаном управлять надо будет ключ сделать, ну или реле подходящее найти. Если делать задёшево, то можно взять ардуинку, подцепиться к её входам выходам, а саму её по последовательному порту к компьютеру подключить.
alexei888
beginner
beginner
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 11:59
Версия LabVIEW: 6
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение alexei888 »

AndreyDmitriev
Здравствуйте! Мне бы что нибудь по проще. (Если делать задёшево, то можно взять ардуинку, подцепиться к её входам выходам, а саму её по последовательному порту к компьютеру подключить.) Если можно это по подробнее как для Новичка-Чайника.
Заранее Вас Благодарю за ответ С уважением Алексей
Аватара пользователя
Jakob Brontfeyn

Activity Gold Silver Black
expert
expert
Сообщения: 1729
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
Награды: 6
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение Jakob Brontfeyn »

Как все запущено, изменяйте лимиты МАХ и МИН вводя новое значение руками в контролы красного и голубого цвета ,
3 и 4 стоят как стандартные значения при запуске программы.
Если надо работать с реальным компом,
в вашем случае, рекомендую использовать не usb а компорт RS-232 с 9-пиновым разьемом.
Его можно применить, от бедности, как устройство
на 3 дигитальных выхода 12 Вольт до 10 ма и 4 дигитальных входа,
сам когда то так применял. В вашем случае получается с запасом.
Ну и кроме того надо дополнительно сделать ограничение
работы клапана по времени в целях безопасности
и ряд других вещей.
Только учтите, голый энтузиазм не подкрепленный никакими знаниями постепенно начинает раздражать,
все таки какие то основы Лабвью, а также основы работы систем КИП и А надо понимать.
alexei888
beginner
beginner
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 11:59
Версия LabVIEW: 6
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение alexei888 »

Здравствуйте Jakob Brontfeyn Прошу меня извенить за заданные глупые вопросы- исправлюсь.А можно по подробнее про
(Его можно применить, от бедности, как устройство
на 3 дигитальных выхода 12 Вольт до 10 ма и 4 дигитальных входа,
сам когда то так применял. В вашем случае получается с запасом.
Ну и кроме того надо дополнительно сделать ограничение
работы клапана по времени в целях безопасности
и ряд других вещей. ???)
Заранее Вас благодарю с уважением Алексей
Аватара пользователя
Jakob Brontfeyn

Activity Gold Silver Black
expert
expert
Сообщения: 1729
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
Награды: 6
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение Jakob Brontfeyn »

Мой общий пример в лабвью в виде картинки
http://www.labviewportal.org/viewtopic. ... 281#p42281

Популярное краткое описание РС-232
http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9.shtml

Могут использоваться как выходы
DTR
RTS
TХD
могут испольсоваться как входы
DCD
CTS
RI
DSR

Если у вас сосуд под давлением, обязательно нужен чисто механический
предохранительный клапан, в крайнем случае, вставка с мембранной из
аллюминиевой фольги.

А что это Вы вообще делаете, случайно не пневматический аккумулятор
давления хозпитьевой воды для дома. У меня знакомый делал это из
алюминиевой бочки для пива еще в 80-тые годы. Насколько помню ему приходилось иногда подкачивать велосипедным насосом, через обычный велосипедный ниппель воздух, который со временем
растворялся в воде.Поскольку обьем "воздушной подушки" все время
варьирует, о какой точности измерения расхода можно говорить?
alexei888
beginner
beginner
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 11:59
Версия LabVIEW: 6
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение alexei888 »

Здравствуйте Jakob Brontfeyn Спасибо что ответели мне. На счет предохранительного клапана -возму на заметку.
Снял параметры Датчика давления масла ММ370(автомобилный) Помогите мне соеденить программу для RS -232с основной программой
Заранее Вас благодарю с уважением Алексей.
Вложения
1.jpg
forum1.jpg
forum2.jpg
Аватара пользователя
Jakob Brontfeyn

Activity Gold Silver Black
expert
expert
Сообщения: 1729
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
Награды: 6
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение Jakob Brontfeyn »

Не понимаю откуда эта "Вольт-атмосферная" характеристика и по какой схеме кто ее снимал, :D
кроме того не понимаю,почему я должен в гугле за вас разыскивать этот датчик, который выдает
аналоговый сигнал, если речь шла вначале о электроконтактном манометре с верхним и нижним контактом
лимитов давления, ведь я четко написал что ком порт работает с дискретными логическими синалами

Описание
ММ370-3829010 Датчик давления масла, Электрическое подключение к бортовой сети:
Винт М4 Диапазон рабочих давлений:0-10 кгс/см2 Сопротивление: 159-173 ОМ

Датчик давления
ММ370-3829010
Технические характеристики
1 Диапазон рабочих давлений:0-10 кгс/см2
2 Сопротивление на выходе датчика: 159-173 Ом
3 Посадочная резьба штуцера: М14х1,5
4 Электрическое подключение к бортовой сети: гнездо 202612 ОСТ 37.003.032-88
Применяемость
КрАЗ 250, 260, МоАЗ 6507, МАЗ6422,5432,УРАЛ5557,ЛАЗ4202, КАЗ 4540, Москвич 2141, автомобили КамАЗ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Может полезно будет посмотреть на каком нибудь автомобиле, что стоит на приемной стороне и по какой
схеме подключен индикатор давления и что он собой представляет.
Я так понял сопротивление 159 Ом соответствует нулю, а 173 ома 10 атм.(может оказаться как раз наоборот)???
Как подключить такое аналоговое устройство к компорту без дополнительной аппаратуры, фирменной или самопальной
на уровне радиолюбителя, я не знаю.
В купе дешевле обойдется манометр электроконтактный, да и контакты у него мощные можно
сделать управление вентилем на одном реле автономно без PC, а PC использовать так дополнительно
для выпендрона, например показать график суточного расхода воды и тому подобное. Взять контакт реле
он гальванически развязанный это хорошо, подключиться к ком-порту.
alexei888
beginner
beginner
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 11:59
Версия LabVIEW: 6
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение alexei888 »

Здравствуйте Jakob Brontfeyn Вы просто Гений. Мне и в голову не пришло применить Электроконтактный манометр, я применял Геркон вместо контакта и простой манометр, как я понял программа будет видить только Min и Max придел давления типо Вкл. и Откл. (она управлять работой клапана не будет) а управлением Элклапана будет Вкл. и Откл.
будет управлять Сам Электроконтактный манометр- это упрощает работу системы. Помогите мне пожалуйста соеденить (сигнал-напряжение 5Вольт от электроконтактного манометра с Программой) Очень Вас прошу если это возможно (у меня на Ноутбуке нет Ком-порта) соеденить его через USB-порт.
Данные по Датчику давления масла у меня были только там указывали сопративление и все.
А я взял к обьему прикрутил датчик давления масла ММ370 посоеденил ручной насос и получил данные Давления и Вольты (Я про датчик давления масла уже забыл - это нереально использовать.
Огромное, Огромное, Огромное Вам спасибо что теряите на меня драгоценное свое время
Заранее Вас Благодарю с уважением к Вам Алексей
Аватара пользователя
Jakob Brontfeyn

Activity Gold Silver Black
expert
expert
Сообщения: 1729
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
Награды: 6
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Нужна помощь!

Сообщение Jakob Brontfeyn »

Алексей давайте по пунктам
1. упаси вас бог подавать напряжение от внешнего источника на какие бы то ни было
контакты usb-разьема, если не хотите остаться без лаптопа.
2. пришлите схему управления которую вы собираетесь собрать ,
я подозреваю там есть что то нехорошее, иначе откуда там 5 вольт,
если для клапана нужно гораздо больше.
3. учитывая все обстоятельства, я начинаю склоняться к мысли,
что лучшим интерфейсным устройством в вашем слушае была бы самая простая
дешевенькая usb камера. Подумайте об этом.