Последовательное подключение приборов
-
- beginner
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 сен 2016, 14:13
- Версия LabVIEW: 2014
- Контактная информация:
Последовательное подключение приборов
Возникла такая проблемка,есть прибор SDP 2405 который подает напряжение по таймеру, после того как таймер выключится отключится данный прибор, и должен включится другой, но тоже по таймеру. Наработка есть, но как сделать чтоб второй включался после отключение первого не получается.
- Вложения
-
- ArduinoIPULS3.vi
- (35.02 КБ) 157 скачиваний
-
Kosist
- expert
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 21 фев 2011, 23:44
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 2013-2020
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 30 раз
- Контактная информация:
Re: Последовательное подключение приборов
Нужно переделать программу, с использованиям хотя бы паттерна State Machine, а лучше - Producer-Consumer Queued State Machine.
Тогда все будет просто. Запустили приложение - включился таймер (начался отсчет), подалось напряжение. Таймер истек, первый прибор выключился, и программа переходит на состояние (стейт) включения второго прибора.
Инфы по таким паттернам, особенно по стейт машине на форуме полно...
Тогда все будет просто. Запустили приложение - включился таймер (начался отсчет), подалось напряжение. Таймер истек, первый прибор выключился, и программа переходит на состояние (стейт) включения второго прибора.
Инфы по таким паттернам, особенно по стейт машине на форуме полно...
Мы делили апельсин - много наших полегло...
-